Подружил панель Winetek с модулем bmxnoc0401 по Modbus TCP. В контроллере есть переменная %MV220, которая отображает значение температуры. Как передать эти данные в панель?
Для меня это всё в новинку, тыкаюсь как котёнок в жопу вместо сиськи, все нервы себе измотал. ПОДСКАЖИТЕ.
На самой панели ставлю числовой индикатор, которому прописываю адрес локального ПЛК 3x00221 вроде как это соответствует %MW220, но ничего не отображается, только 0. Видимо, в настройках Modbus Device на NOC 0401 надо создать запрос на запись. Расскажите, как это сделать.
P.S. панель winetek, PLC m340, скрещивал просто через modbus tcp, чтобы панель была слейвом.